Да будет свет! - Страница 2 Empty Re: Да будет свет!

Сообщение  Лика Вс Дек 15, 2013 8:52 am

Ну отопление пока что конвекторное но ХозБ нагрелся быстро в комнате было 25 а в коридоре 22. Пробное подключение было раньше а сейчас как мы поняли уже на постоянку.

Лика

Сообщения : 44
Дата регистрации : 2011-12-05
Откуда : Москва

http://vk.com/id48881241

Вернуться к началу Перейти вниз

Да будет свет! - Страница 2 Empty Re: Да будет свет!

Сообщение  gerrss Пн Дек 23, 2013 8:27 pm

Павел пишет:Получается, что при прокладке кабеля под землёй заземление не нужно делать...? Так получается дешевле, даже при дорогом кабеле.
Заземление лучше делать своё и не связанное с общим. Поскольку в линии земли нет, есть только совмещение защитного и рабочего нуля. Если ещё неправильно сделать разделение и на столбе звземление недостаточно хорошее, то можно на своём заземлении словить очень хорошие токи.

Так что, хотя ПУЭ рекомендуют для таких линий TN-C-S, лучше всё-таки в индивидуальном доме переходить на ТТ.

gerrss

Сообщения : 18
Дата регистрации : 2013-12-23
Возраст : 50

Вернуться к началу Перейти вниз

Да будет свет! - Страница 2 Empty Re: Да будет свет!

Сообщение  ИВАН&ИРИНА Чт Янв 30, 2014 9:06 am

Кому закапывали кабель электрики, дайте пожалуйста их телефон! Question 
Очень нужно кабель закопать от столба к дому! Very Happy 

ИВАН&ИРИНА

Сообщения : 63
Дата регистрации : 2013-09-10

Вернуться к началу Перейти вниз

Да будет свет! - Страница 2 Empty Re: Да будет свет!

Сообщение  Nastasia Чт Фев 06, 2014 6:20 am

Подскажите пожалуйста,у нас 220 В или 380 В?

Nastasia

Сообщения : 20
Дата регистрации : 2012-04-24

Вернуться к началу Перейти вниз

Да будет свет! - Страница 2 Empty Re: Да будет свет!

Сообщение  gerrss Чт Фев 06, 2014 6:56 am

Nastasia пишет:Подскажите пожалуйста,у нас 220 В или 380 В?
У нас и 220, и 380. Дома подключаются на 3 фазы. Соответственно, приходит 4 провода - 3 фазы и ноль. Между любым фазным проводом и нулём - 220 В. Между любой парой фазных - 380 В.

gerrss

Сообщения : 18
Дата регистрации : 2013-12-23
Возраст : 50

Вернуться к началу Перейти вниз

Да будет свет! - Страница 2 Empty Re: Да будет свет!

Сообщение  Nastasia Пт Фев 07, 2014 5:55 am

Значит котлы отопления типа галан или стэлс у нас можно устанавливать?

Nastasia

Сообщения : 20
Дата регистрации : 2012-04-24

Вернуться к началу Перейти вниз

Да будет свет! - Страница 2 Empty Re: Да будет свет!

Сообщение  gerrss Пт Фев 07, 2014 6:17 am

Nastasia пишет:Значит котлы отопления типа галан или стэлс у нас можно устанавливать?
Смотрите по мощности, по подключению. Ну и соответственно реализовывать проводку и установочные изделия (розетки, вилки и т.д.) правильно выбирать.

Я с такими вещами дела не имел, но, как мне кажется, ничего особо мудрёного там нет. Осторожность нужна - так она всегда при обращении с электричеством нужна.

gerrss

Сообщения : 18
Дата регистрации : 2013-12-23
Возраст : 50

Вернуться к началу Перейти вниз

Да будет свет! - Страница 2 Empty Re: Да будет свет!

Сообщение  earch Сб Фев 08, 2014 4:00 pm

Кто уже подключился к электричеству, подскажите пожалуйста, вводной автомат в щитке стоит на 25 А или 40А?

earch

Сообщения : 9
Дата регистрации : 2012-12-07
Возраст : 45
Откуда : Московская обл., г. Жуковский

Вернуться к началу Перейти вниз

Да будет свет! - Страница 2 Empty Re: Да будет свет!

Сообщение  ИВАН&ИРИНА Сб Фев 08, 2014 7:02 pm

Вот такой там
Наверное 25
Да будет свет! - Страница 2 2hgj

ИВАН&ИРИНА

Сообщения : 63
Дата регистрации : 2013-09-10

Вернуться к началу Перейти вниз

Да будет свет! - Страница 2 Empty Re: Да будет свет!

Сообщение  gerrss Вс Фев 09, 2014 9:23 am

earch пишет:Кто уже подключился к электричеству, подскажите пожалуйста, вводной автомат в щитке стоит на 25 А или 40А?

Я ещё не подключался, но щит учёта смотрел. Там стоит автомат на 25А. Что и естественно - максимальная мощность- 15 кВт, по 5 кВт на фазу. 5 кВт - 25А.

Да, кстати, на фото видно, что разделение нуля на рабочий и защитный в щите учёта НЕ ВЫПОЛНЕНО! Следовательно, для безопасности отдельное заземление становится ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. И ни в коем случае нельзя соединять ноль, пришедший от сети, с отдельным заземлением!

gerrss

Сообщения : 18
Дата регистрации : 2013-12-23
Возраст : 50

Вернуться к началу Перейти вниз

Да будет свет! - Страница 2 Empty Кабель под землю

Сообщение  ИВАН&ИРИНА Сб Фев 15, 2014 11:01 am

Скажите, а можно тот кабель что всем вешают от столба к дому поместить в метал гофру и пустить под землей, или обязательно нужен другой кабель?

Можно ли сваи от фундамента к примеру три обварить между собой и к ним подключить заземление домашнее?

ИВАН&ИРИНА

Сообщения : 63
Дата регистрации : 2013-09-10

Вернуться к началу Перейти вниз

Да будет свет! - Страница 2 Empty Re: Да будет свет!

Сообщение  gerrss Сб Фев 15, 2014 11:30 am

ИВАН&ИРИНА пишет:Скажите, а можно тот кабель что всем вешают от столба к дому поместить в метал гофру и пустить под землей, или обязательно нужен другой кабель?
От столба к дому вешают не кабель, а провод - СИП (самонесущий изолированный провод). Он не предполагает прокладку под землёй. Для подземной прокладки нужен бронированный кабель. Да, ещё момент - СИП, равно как и любой другой АЛЮМИНИЕВЫЙ провод или кабель нельзя вести по деревянной стене и тем более внутри помещения. На входе в дом надо переходить на медь.

gerrss

Сообщения : 18
Дата регистрации : 2013-12-23
Возраст : 50

Вернуться к началу Перейти вниз

Да будет свет! - Страница 2 Empty Re: Да будет свет!

Сообщение  gerrss Сб Фев 15, 2014 11:33 am

ИВАН&ИРИНА пишет:
Можно ли сваи от фундамента к примеру три обварить между собой и к ним подключить заземление домашнее?
Какая глубина свай? Расстояние между ними? Это важные параметры, от которых зависит сопротивление контура заземления.

gerrss

Сообщения : 18
Дата регистрации : 2013-12-23
Возраст : 50

Вернуться к началу Перейти вниз

Да будет свет! - Страница 2 Empty Re: Да будет свет!

Сообщение  ИВАН&ИРИНА Сб Фев 15, 2014 11:57 am

gerrss пишет:
ИВАН&ИРИНА пишет:
Какая глубина свай? Расстояние между ними? Это важные параметры, от которых зависит сопротивление контура заземления.

Глубина 1,5 метра
Расстояние между сваями 2,25 , 2,4 и 3,3 м (треугольник с прямым углом)

ИВАН&ИРИНА

Сообщения : 63
Дата регистрации : 2013-09-10

Вернуться к началу Перейти вниз

Да будет свет! - Страница 2 Empty Re: Да будет свет!

Сообщение  gerrss Сб Фев 15, 2014 12:50 pm

ИВАН&ИРИНА пишет:
gerrss пишет:

Какая глубина свай? Расстояние между ними? Это важные параметры, от которых зависит сопротивление контура заземления.

Глубина 1,5 метра
Расстояние между сваями 2,25 , 2,4 и 3,3 м (треугольник с прямым углом)
Полтора метра - маловато. Да и, на всякий случай, я бы не стал землить на фундамент - электрокоррозию никто не отменял... Когда отдельное заземление - это одно, а вот фундамент...

gerrss

Сообщения : 18
Дата регистрации : 2013-12-23
Возраст : 50

Вернуться к началу Перейти вниз

Да будет свет! - Страница 2 Empty Re: Да будет свет!

Сообщение  ИВАН&ИРИНА Сб Фев 15, 2014 12:58 pm

[quote="gerrss"]
ИВАН&ИРИНА пишет:
gerrss пишет:
Полтора метра - маловато. Да и, на всякий случай, я бы не стал землить на фундамент - электрокоррозию никто не отменял... Когда отдельное заземление - это одно, а вот фундамент...

Понял,